Есть три похожие понятия, которые часто путают. Определения вы можете легко прочитать в ГОСТ, но я скажу своими словами: 1) номинальный отключающий дифференциальный ток - главная характеристика УЗО (ВДТ), к примеру этот ток равен 30 мА, как показано на фото.
2) ток срабатывания УЗО - дифференциальный ток выше 15 мА до 30 мА. Диапазон дифференциальных токов, в котором может сработать реальный экземпляр УЗО. От 30 мА - должен сработать. Для каждого УЗО он разный, но обязательно внутри этого диапазона. 3) дифференциальный ток - векторная сумма (разница значений) токов по фазе и нулю, он не зависит ни от каких от УЗО и ГОСТ. Он просто есть и может быть от 0,001 мкА.
* речь только про синусоидальный диф.ток. Особенности ВДТ типа А не рассматриваем.